产品简介
BBSea-TH-B机架式温湿度传感器针对机架环境设计,用于测量并显示环境温度、湿度,产品选用高性能元器件,抗电磁干扰能力强。产品采用RS485方式通讯,双RJ45接口设计,简化了系统布线,便于连接,可与各种监控系统相整合,实现远程控制。在线咨询
●双RJ45接口设计,接线方便。
●金属表面磁吸方式安装,简单方便。
●可通过产品拨码开关硬件方式修改设备通讯地址。
●采用LCD液晶屏显示,显示美观,显示精度0.1。
●具有软件校正功能,可对温度、湿度进行误差校正设置。
●传感器模块化结构,体积小,重量轻,安装与维护方便。
●空气循环流通外壳,独特风道设计,防止电路温升影响传感器精度。
●标准串口RS485通讯,最大串行128个设备,传输距离长达1200米。
●抗电磁干扰设计,避免各种外界因素所造成的干扰,适用于不同的场合。
基本性能 | 温度测量 | -20~70℃ |
湿度测量 | 0~100%RH(无冷凝) | |
温度误差 | ≤±0.3℃ | |
湿度误差 | ≤±3%RH | |
校正范围 | 温度 | ±10℃ |
湿度 | ±10%RH | |
环境额定值 | 工作温度 | -40~70℃ |
工作湿度 | 0~95%RH(无冷凝) | |
电源要求 | 供电电压 | DC 9~36V,建议使用DC 12V供电 |
功耗 | ≤0.1W | |
RS485接口 | 通讯协议 | MODBUS-RTU |
总线地址 | 1~64,默认1 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600(默认)、19200bps | |
数据格式 | N,8,1 | |
EMC防护等级 | 静电 | 接触放电±8KV,空气放电±15KV |
浪涌 | ±4KV | |
EFT | ±4KV | |
重量 | 67.8g |