转换器兼容RS-232、RS-485标准,能够将单端的RS-232信
号转换为平衡差分的RS-485信号,内置快速的瞬态电压抑制
保护器,此保护器被设计用来保护RS-485接口,采用当今先
进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)转换器可
将RS-485通信距离延长至1.2公里, 无需外接电源采用独特的
“RS-232电荷泵”驱动, 不需要靠初始化RS-232串口可得
到电源, 内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动
控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),从
而保证了在RS-232方式下编写的程序无需更改便可在RS-232
方式下运行,确保适合现有的操作软件和接口硬件,转换器传
输速率300-115.2Kbps. 都可以应用于主控机之间、主控机与
单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,
实现多机应答通信. 广泛地应用于工业自动化控制系统、一卡
通、门禁系统、消费系统、考勤系统、停车场系统、自助银行
系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等等。
1、接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准
2、电气接口:RS-232端DB9孔型连接器,RS-485端DB9针型
连接器,配接线柱
3、工作方式:异步半双工差分传输
4、传输介质:双绞线或屏蔽线
5、传输速率:300-115.2KBPS
6、外形尺寸:63mmX33mmX17mm
7、使用环境:-40℃ 到 80℃,相对湿度为5%到95%
8、传输距离:1,200米(RS-485端) 5米(RS-232端)
9、保护等级:RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护
连接器和信号
RS-232至RS-485 转换
故障及排除
1、数据通信失败
A、检查RS-232接口接线是否正确
B、检查RS-485输出接口接线是否正确
C、检查接线端子是否连接良好
2、数据丢失或错误
A、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致
MS-101E RS-232/RS-485产品订购信息
产品包含1个接口转换器、用户使用手册和合格证